안녕하십니까?

품질시험원에서 원인분석이 가능한 아이템인가해서 문의 드립니다.

현재 장비,냉동공조 제품에 DX코일이라는 증발기에 대한
고장원인 분석이 가능할까요?

 - 냉매 R407C 사용 코일 : 동 99% 무게 약100kg
위와 같은 재질에 가스 타잎에 부품입니다.
문제점은 설치현장에서 미세한 Leak 발생하여 가스가
유출되는 문제가 생기고 있습니다.

이와 같은 문제에 대한 종합적인 원인분석이 가능할까 문의드립니다.
그럼 회신 부탁드립니다. 감사합니다.

댓글목록

profile_image

KQTI님의 댓글

KQTI 작성일

안녕하세요  한국품질시험원 입니다

동 파이프의 부식에 의한 Pin 현상 및 이에 따른 리크 발생으로 추정 됩니다

분석에 필요한 재료는 아래와 같으며, 불량현상에 대한 상세 설명도 필요합니다

- 동 파이프 : 신품 및 리크가 발생한 파이프

- 사용하시는재료 :  냉매 및 동 파이프로 들어가는 재료 들

당사에 이와 유사한 분석 사례가 많이 있으며, 원인분석이 가능합니다

당사 전문가 (권진기: 010-2691-8159) 와 협의 하시면 본 불량의 원인

및 해결방안 모색에  도움이 될 것으로 사료됩니다