원인분석이 가능할까요?(기계,냉동공조)
페이지 정보
본문
회사 | |
---|---|
전화번호 | |
이메일 | hl1xna@naver.com |
품질시험원에서 원인분석이 가능한 아이템인가해서 문의 드립니다.
현재 장비,냉동공조 제품에 DX코일이라는 증발기에 대한
고장원인 분석이 가능할까요?
- 냉매 R407C 사용 코일 : 동 99% 무게 약100kg
위와 같은 재질에 가스 타잎에 부품입니다.
문제점은 설치현장에서 미세한 Leak 발생하여 가스가
유출되는 문제가 생기고 있습니다.
이와 같은 문제에 대한 종합적인 원인분석이 가능할까 문의드립니다.
그럼 회신 부탁드립니다. 감사합니다.
- 이전글성분검사 및 비용 13.03.05
- 다음글성분분석 관련 견적 의뢰합니다. 13.02.20
댓글목록
KQTI님의 댓글
KQTI 작성일
안녕하세요 한국품질시험원 입니다
동 파이프의 부식에 의한 Pin 현상 및 이에 따른 리크 발생으로 추정 됩니다
분석에 필요한 재료는 아래와 같으며, 불량현상에 대한 상세 설명도 필요합니다
- 동 파이프 : 신품 및 리크가 발생한 파이프
- 사용하시는재료 : 냉매 및 동 파이프로 들어가는 재료 들
당사에 이와 유사한 분석 사례가 많이 있으며, 원인분석이 가능합니다
당사 전문가 (권진기: 010-2691-8159) 와 협의 하시면 본 불량의 원인
및 해결방안 모색에 도움이 될 것으로 사료됩니다
감사합니다